都是5芯电缆,3+2和4+1有什么区别

[复制链接]
d
0 0
  @ME:   
发表于 2022-8-29 09:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 吉安交友查询:性别: 年龄: ~ 高级查找
  • 马上注册,结交更多吉安好友,享用更多功能,让你轻松玩转吉安论坛。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?马上注册

    ×
    都是5芯电缆,3+2和4+1有什么区别
           根据不同使用要求,电缆衍生出超级多的规格型号。每一款电缆型号都有它自己的特点,不同的规格所传输的电缆功率又不相同。有些电缆规格其实挺相似的,比如3+2和4+1,都是5芯电缆,那么它们之间有什么区别?
           其实这两种发规格结构上的区别就会导致了用途和性能上的差异,下面大家来一起了解3+2和4+1芯的不同含义。
           电缆的规格中的3+2和4+1表示一根电缆里面有相互绝缘的3+2根和4+1根线芯线。
           3+2电缆中的3是指三根相线(L1, L2,L3相线,这三条线直径最大)的直径相同,那其中的2表示零线与PE线,一条线用作连接零线(N中性线,这条直径相对L1,L2,L3小)、一条线用做接接地线(PE接地保护线,这条直径相对L1,L2,L3也小)。
           4+1芯: 4+1电缆中的4是直径相同三根线和零线,而1是PE接地线,直径为另外的数值;4+1即是一条电缆由4条线构成,其中一条用作接火线 L1相线),一条线用于接零线(N中性线),一条线用于接接地线(PE接地保护线)。
           选用:
           3+2多适用于动力系统,220V电源使用较少的情况下。 4+1则应用于380V+220V的系统中。因为在这个环境中,220V零线的使用率相对于3+2要高,则零线的载流量相对要大,所以相对线径要大。在这种情况下,规定要求零线的线径要等于相线,所以才有了这两种规格。
           一、芯数
           根据GB50217-2018第3.5.1条,1kV及以下:
           TN-S接地系统:L1L2L3+PE(保护线)+N(中性线),5芯;
           TN-C接地系统:L1L2L3+PEN(二者合一),4芯;
           TN-C-S接地系统:L1L2L3+前半部PEN,后半部PE+N
           二、+1还是+2
           根据GB50217第3.6.9.3条
           没有气体放电灯和较多的谐波电流时,中性导体可以采用二分之一的相导体截面,这就是+1+2的由来。而电动机一般没有相导体,故:
           1.3+1的常常用在三相均衡线路中,如三相电动机;
           2.3+2的常常用在三相可能不均衡线路和零地保护分开的线路中,如电机的配电箱有单相负荷时;
           3.4+1用于三相供应单相支路的线路中,如:照明
           从经济方面考虑,相线截面相同的3+2电缆肯定比4+1的电缆成本要低一些的,毕竟节省导体的用量。但在选用的时候,不但要考虑经济因素,还要考虑负载平衡和三次谐波对中性线电流的影响。如果中性线截面选小了,显然不适合4P的断路器,但3P+1的无法负责N线的过载保护。九十年代初期推出的3+2芯不能满足需要,中性线截面太小造成过载跳闸,目前已广泛使用4等芯+1接地芯结构;设计院要求地芯截面不得小于16mm2,当相线截面大于等于35mm2时,那么接地芯截面就为相线截面的一半。